오픈이노베이션이란 기업이 대학, 연구소 등과 협업을 통해 내부자원을 외부와 공유하면서 새로운 제품이나 서비스를 만드는 제도로 이를 발전시켜 서울시설공단에서는 함께 공부하고, 산·학·관·민이 자유로운 토론하고, 개선점을 찾아 문제를 해결하는 “공단형 오픈이노베이션”을 진행하고 있습니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

공단에서 진행 중인 오픈이노베이션

회차별 주제 및 내용 (오픈이노베이션+)

9회차 (‘19.11.05.)

포스트텐션 조사 가이드라인다운로드 클릭
해외 가이드라인 조사를 통한 국내 적용 방향 제시
위험관리 개념 및 비파괴검사 소개
홍제천고가 파취조사 및 복구계획다운로드 클릭
문헌조사를 통한 세부 파취방법, 그라우트 채취 및 시험 방법, 복구 방법 제시
홍제천고가 파취조사 예정 내부텐던 검토
해외기관 교류내용 및 추가자료다운로드 클릭
보수용그라우팅의 모라토리엄과 Galvanic Cell에 대한 VDOT와 의견교류
버지니아주의 이후 대책 중 tendon교체와 mock-up test
내부긴장 PSM교 모라토리엄에 대한 영국 도로교통공사와의 교류

8회차 (‘19.10.15.)

2012& 2017 미네소타주 PT교량 점검 및 보수다운로드 클릭
검사우선순위 등급, IR등급에 따른 우선점검 대상 교량에 대한 파괴조사 결과 소개
부식 모니터링 센서의 개요 및 문제점, 보수 그라우팅 작업의 추가 지침 소개
PT텐던의 부식사례 및 부식방지방안다운로드 클릭
Macro-Cell 부식을 통한 텐던의 부식 매커니즘
버지니아주 사례(보수용 그라우팅)를 통한 부식 case study
부식방지방안: 텍사스 주의 부식방지 프로젝트

7회차 (‘19.10.01.)

PT텐던 그라우트 샘플링 가이드라인다운로드 클릭
리스크 매트릭스를 통한 합리적인 샘플링 개수 선정방법 소개
샘플 그라우트 분석 및 보수방법 소개
’13년 미네소타주 PT교량 점검 보고다운로드 클릭
텐던 추가조사 및 결과
발견된 공극 그라우팅보수 방법 및 시공결과
협소부 점검방법 사례조사 및 점검결과다운로드 클릭
협소부 점검 방법 해외사례 조사
공단이 관리하는 PSC박스거더교 협소부 점검 결과

6회차 (‘19.09.17.)

ODOT PSC 내부텐던 점검 및 보수 사례연구다운로드 클릭
PSC교량 pier cap 점검 및 보수
그라우트 조사를 위한 샘플링 기법(ANSI 기준 적용)
PT교량 점검(MnDOT) 사례분석
MnDOT에서 수행한 PT 교량 점검에 대한 주요 결과

5회차 (‘19.09.03.)

하부구조의 PT텐던 점검 및 진단다운로드 클릭
하부구조의 PT텐던 정밀조사 및 보수사례
Sunshine Skyway Bridge 사례조사를 통한 홍제천고가교 비교분석
홍제천고가교 내부텐던 점검 방법다운로드 클릭
2019년 정밀안전진단 내부텐던 조사계획
홍제천고가교 시설물 현황 및 텐던관련 용역 이력, 조사결과